Chiar iti recomand unu .sa iti unu cu servomotor nu cu relee.Arn scrie:Asa voi face. Imi recomanzi un stabilizator de tensiune? Multumesc
Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Moderator: fuji
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
stabilizator tensiune centrala termica
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
stabilizator tensiune pentru centrala termica
well 500 VA cu servomotor, daca noua centrala are un consum de pana la 300 W
- aysmen
- Junior
- Mesaje: 14
- Membru din: 10 Aug 2015 19:37
Buderus Gb012-25K am o problema cu apa calda
Buna seara, am achizitionat si eu un Buderus Gb012-25K dar am o problema cu apa calda.
Setez temperatura apei calde la minimul care se poate seta si anume 40 grade dar apa este foarte fierbinte, nu te poti spala asa ca o combin cu rece
Dupa ce o combin cu rece apa e Ok cateva minute apoi flacara se stinge si vine numai apa rece, dupa ceva timp iar porneste flacara.Chiar nu te poti spala...ba rece, ba calda.
Unde sa fie problema?Multumesc
Setez temperatura apei calde la minimul care se poate seta si anume 40 grade dar apa este foarte fierbinte, nu te poti spala asa ca o combin cu rece
Dupa ce o combin cu rece apa e Ok cateva minute apoi flacara se stinge si vine numai apa rece, dupa ceva timp iar porneste flacara.Chiar nu te poti spala...ba rece, ba calda.
Unde sa fie problema?Multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
apa calda la GB012
La 40 grd apa e buna, mai ales dacă o și combini.
Corpul uman are cam 36-37 de grade; la suprafață pielii probabil sunt 35 grd. Ce este peste aceasta temperatura este receptat ca fiind cald.
Ar trebui verificate reglajele centralei, mai ales pe partea de presiuni minime, maxime. Asta face firma de service.. Sper ca facut - o și la PIF.
Corpul uman are cam 36-37 de grade; la suprafață pielii probabil sunt 35 grd. Ce este peste aceasta temperatura este receptat ca fiind cald.
Ar trebui verificate reglajele centralei, mai ales pe partea de presiuni minime, maxime. Asta face firma de service.. Sper ca facut - o și la PIF.
- jonnyy_b
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 29 Oct 2015 15:14
Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162
Intervin si eu cu o problema cam ciudata.
De 2 saptamani am o centrala Buderus in condensatie GB012. Instalatia termica facuta noua din calorifere de aluminiu si tevi ppr ( ap 4 camere, la bloc, la parter).
Toate bune si frumoase, la 2 zile dupa folosirea centralei constat ca la apa calda se aude un sunet ciudat ca si cum ar face un scurt-circuit.
Chem firma de service si constata ca sunetul este facut de la fluxostatul de la apa calda ( un senzor negru). Se manifesta in momentul in care deschid apa calda mai tare la chiuveta. Daca dau la maxim apa calda se aude destul de tare acel zgomot . Au desfacut si inlocuit astazi fluxostatul cu unul identic care face la fel. Au verificat si cu centrala oprita cand da drumul la apa se aude la fel acel fluxostat ( are o elice in el si in momentul intrarii apei in centrala se aude urat acea elice ca si cum ar atinge plasticul o paleta )
Apa functioneaza foarte bine, am presiune, incalzirea caloriferelor la fel foarte bine. Problema o face doar cand centrala se alimenteaza cu apa.
Am incercat sa scad presiunea de la alimentare din casa, nu se mai aude asa rau la centrala, dar in cazul asta nu mai am presiune asa mare la apa in casa.
Singura chestie de care s-au mai legat cei de la garantie a fost ca de ce am montate filtrele Y de sub centrala pe vertical... Oare sa fie aceasta problema? Daca nu...astept un sfat poate cineva a patit asa.
Multumesc
De 2 saptamani am o centrala Buderus in condensatie GB012. Instalatia termica facuta noua din calorifere de aluminiu si tevi ppr ( ap 4 camere, la bloc, la parter).
Toate bune si frumoase, la 2 zile dupa folosirea centralei constat ca la apa calda se aude un sunet ciudat ca si cum ar face un scurt-circuit.
Chem firma de service si constata ca sunetul este facut de la fluxostatul de la apa calda ( un senzor negru). Se manifesta in momentul in care deschid apa calda mai tare la chiuveta. Daca dau la maxim apa calda se aude destul de tare acel zgomot . Au desfacut si inlocuit astazi fluxostatul cu unul identic care face la fel. Au verificat si cu centrala oprita cand da drumul la apa se aude la fel acel fluxostat ( are o elice in el si in momentul intrarii apei in centrala se aude urat acea elice ca si cum ar atinge plasticul o paleta )
Apa functioneaza foarte bine, am presiune, incalzirea caloriferelor la fel foarte bine. Problema o face doar cand centrala se alimenteaza cu apa.
Am incercat sa scad presiunea de la alimentare din casa, nu se mai aude asa rau la centrala, dar in cazul asta nu mai am presiune asa mare la apa in casa.
Singura chestie de care s-au mai legat cei de la garantie a fost ca de ce am montate filtrele Y de sub centrala pe vertical... Oare sa fie aceasta problema? Daca nu...astept un sfat poate cineva a patit asa.
Multumesc
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
presiune apa alimentare centrala
.. deci e posibil ca aici sa fie si problema, si rezolvarea. Cum ai scazut presiunea ? DIn robinetul sferic de inchidere nu poti regla presiunea. Ar trebui un reductor de presiune.jonnyy_b scrie:Am incercat sa scad presiunea de la alimentare din casa, nu se mai aude asa rau la centrala, dar in cazul asta nu mai am presiune asa mare la apa in casa.
La presiune e pe masurate: conteaza cat e presiunea statica si dinamica (in functionare).
nu sunt bine montate, pentru ca probabil nu se aduna murdaria unde trebuie in filtrul Y. Dar nici nu trece mai departe. Deci nu, nu poate fi asta problema. E f. bine ca exista aceste filtre Y.de ce am montate filtrele Y de sub centrala pe vertical... Oare sa fie aceasta problema?
In alta ordine de idei, daca era o problema de filtre, gaseau murdarie in fluxostat, si nu schimbau fluxostatul...
- jonnyy_b
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 29 Oct 2015 15:14
Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162
Am redus la jumatate pozitia robinetului de la alimentarea cu apa rece a apartamentului, insa nu il pot lasa asa deoarece odata ca se reduce presiunea apei destul de bine si o alta chestie, se aude ceva sunet ca si cum ar fi obturat nu trece toata apa prin el. La fel se aude si daca reduc la jumatate de sub centrala. Presiunea este cea normala cred...deoarece sunt mufat in coloana blocului si este teava normala subtire, exact ca cea de ppr de alimentare din casa.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
reductor presiune
dupa cum spuneam, nu din robinet se reduce presiunea. Din robinet poti doar sa gatui alimentarea. Trebuie eventual un reductor de presiune (asta dupa ce afli despre ce presiuni e vorba).jonnyy_b scrie:Am redus la jumatate pozitia robinetului de la alimentarea cu apa rece a apartamentului.
SItuatii d-astea mai apar la apartamente de la parter sau etaje inferioare din blocuri de 3-4 etaje, blocuri care sunt amplasate langa alte blocuri mult mai inalte (de 8-10 etaje).
- jonnyy_b
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 29 Oct 2015 15:14
Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162
Si mai am o nelamurire tot referitor la centrala. Daca cineva a mai patit..dupa ce faci un dus de 10 15 minute de exemplu cu apa calda la baie pornita...si intre timp termostatul comanda si pornirea caldurii in calorifere deoarece atinge temperatura minima in camera, am constatat ca nu porneste caldura decat dupa ce inchid apa calda (nu merge simultan deloc). Dupa ce a pornit caldura pe ecranul centralei oscileaza simbolul acela _||_ si anume ca aparatul functioneaza timp de 15 minute cu cea mai mica putere de incalzire ...si oscileaza impreuna cu gradele de incalzire a apei din calorifere care cresc...dar se incalzesc mult mai greu. Din ce cauza se intampla problema aceasta. Dupa vreo 15 20 de minute de repornire a centralei si-a revenit. Poate sa imi explice cineva aceste fenomene? Fata de o centrala clasica cu tiraj fortat (a parintilor mei montata acum 1 an) mi se pare cam ciudata functionarea. Multumesc
||
||
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
prioritate pe apa calda
nici-o centrala cu preparare instant nu poate produce simultan Incalzire si Apa Calda simultan -nici macar centralele clasice.jonnyy_b scrie:..nu porneste caldura decat dupa ce inchid apa calda (nu merge simultan deloc..
Pentru a obtine un debit de 13 litri/min. (la 35 grd, deci dT=20 K), e nevoie de o putere de 24 kW. Deci centrala foloseste intreaga putere termica ca sa preparare apa calda
Daca robinetul sanitar e deschis juma' de ora, atunci in acest interval Incalzirea NU va functiona (indiferent de ce termostat o comanda). Daca apa curge 1 ora, tot atata timp nu va merge incalzirea.
Acest tip de functionare se numeste "Prioritate pe apa calda".
- jonnyy_b
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 29 Oct 2015 15:14
Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162
Am inteles. Si referitor la acel regim de functionare pe putere minima dupa ce opresc apa ? Si acea oscilare pe display ?
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
regim functionare GB012
nu-mi dau seama.. Insa multe centrale termice pornesc la inceput pe putere scazuta. Iar oscilatia.. o fi de la afisarea digitala a valorilor. Daca era termometru analogic poate nu se observa asa.jonnyy_b scrie:..referitor la acel regim de functionare pe putere minima dupa ce opresc apa ? Si acea oscilare pe display ?
- jonnyy_b
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 29 Oct 2015 15:14
oscilatie valoare temperatura pe display
Am inteles. Pana acum e prima oara cand a oscilat asa. De obicei in 6 - 7 minute urca la 55 de grade cat e ea setata. Acel simbol de pe ecran cand oscileaza are traducere in carte ca si ....Programul de alimentare a sifonului este activ...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- chris 93
- Membru Activ
- Mesaje: 50
- Membru din: 31 Ian 2012 22:24
Buderus GB062
GB 062 este sora lui Bosch 2500 ? Sunt diferente majore fata de GB 072?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Buderus GB062
dachris 93 scrie:GB 062 este sora lui Bosch Condens 2500 ?
nu -doar automatizarea difera.Sunt diferente majore fata de GB 072?
- dentra
- Membru Activ
- Mesaje: 43
- Membru din: 12 Dec 2015 15:27
Re: Buderus GB072
Buna ziua mi-am achizitionat recent un Buderus gb072 apartament 3 camere 5 calorifere si am observat ca pompa asta noua cu care sunt dotate nu are nici un buton de reglaj pe ea si nici in meniu nu am gasit vreo setare prin care sa modific turatia pompei,ideea e ca am doar 5 calorifere si din cate observ din meniu merge tot timpul pe maxim variaza intre 96-100% am inteles ca e modulanta dar din cate vad nu prea moduleaza sub 96%fuji scrie:nu -doar automatizarea difera.Sunt diferente majore fata de GB 072?
- dentra
- Membru Activ
- Mesaje: 43
- Membru din: 12 Dec 2015 15:27
Re: Buderus GB072
am rezolvat misterul ..gb 72 k cumparat de mine este varianta cu v2 in coada adica cea noua cu pompa erp,ei au pus in cutie intructiuniile de utilizare de la vechiul gb 072 care are pompa cu selector manual de turatii..aviz celor care-si cumpara gb072 k v2 manualul lor nu este updatat ,eu m-am lamurit dupa instructiunile de la gb172i au meniuri apropape identice
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
reglare pompa circulatie la Buderus GB072
Da, asa e, am cautat si eu Instructiunile pentru GB072 Erp (adica V2), si sunt de negasit -nici macar in engleza sau franceza nu le-am gasit..dentra scrie:am rezolvat misterul ..gb 72 k cumparat de mine este varianta cu v2 in coada adica cea noua cu pompa erp,ei au pus in cutie intructiuniile de utilizare de la vechiul gb 072 care are pompa cu selector manual de turatii..aviz celor care-si cumpara gb072 k v2 manualul lor nu este updatat ,eu m-am lanurit dupa instruvtiunile de la gb172 i au meniuri apropape identice
La GB172i e functia de service 2.1C -iar setarea implicita cu care vine cazanul este "2: presiune constantă 200 mbar". Aceasta setare putea s-o schimbe si firma de service care a facut PIF-ul. Dara daca nu exista manual updatat, si probabil nici n-au fost scolarizati..
Tu unde ai modificat si pe ce reglaj ai lasat pana la urma centrala ?
- dentra
- Membru Activ
- Mesaje: 43
- Membru din: 12 Dec 2015 15:27
Re: reglare pompa circulatie la Buderus GB072
daca pui 21c pe 0 adica turatia pompei se regleaza in functie de puterea nominala setata pe caldura vor apare si doua meniuri aditionale de reglare a turatiei minime si maxime ,un reglaj in procente de la 10% la 100% pentru puterea minima reglata si unul la fel pentru puterea maxima,dar am observat ca tine cont exclusiv de puterea minma reglata,daca pun sa zicem pe 6.8 cat apare puterea minima turatia nu creste de 10%,cu cat cresti puterea creste si turatia proportional..eu acum am setat puterea minima la 9.8 si turratia apare in i.16 la 32 % cat timp exista cerere de caldura de pe T.A cand se opreste cererea am lasat-o pe minim 15% pentru 10 minfuji scrie:Tu unde ai modificat si pe ce reglaj ai lasat pana la urma centrala ?
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 6 vizitatori