Re: Cod avarie 4.10.1 la centrala Buderus 24 kw

Mesaj necitit de fuji »

ce centrala este, mai exact ?
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

cod avarie Centrale Buderus U012, U022, U042, U052..

Mesaj necitit de mirmiku »

O fii U022 ?!! iar daca ar fii aceea, ar insemna 4 clipiri ale becului de avarie la 10 secunde (4 hz /10 sec).Nasol- placa electronica la prima vedere, dar trebuie verificat..
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
Arn
Junior
Mesaje: 10
Membru din: 30 Noi 2013 16:30

Centrala Buderus Logamax U012-24k

Mesaj necitit de Arn »

Este vorba despre Logamax U012-24/24k, cam batraioara.
Imi vine sa o sparg. Sunt perioade de timp cand lucreaza insa cand sa zici gata s-a rezolvat intra pe avarie. Uneori cand ajunge la 60 grade se opreste alimentarea cu gaz si reporneste dupa 2 secunde iar ciclul continua. Repet sunt perioade cand functioneaza normal fara alte reglaje sau interventii.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala Buderus Logamax U012-24k

Mesaj necitit de mirmiku »

La u012 codurile de avarie sunt semnalizate de catre ledul de avarie (rosu). dar si rosu + altul verde (cel de la acm sau incalzire aprinzandu-se intermitent, de exemplu).
la tine cum e??? cel din mijloc (prezenta tensiune) nu se pune.
Sau palpaie ledul rosu cand si cand???
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
Arn
Junior
Mesaje: 10
Membru din: 30 Noi 2013 16:30

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, G

Mesaj necitit de Arn »

Este aprins cel de la tensiune pe verde ( nu se pune), cel de la calorifer, pictograma CALOFIFER este stins iar aprins permanent culoare ROSIE este cel cu pictograma flacara.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

coduri avarie Buderus U012

Mesaj necitit de mirmiku »

Am inteles.
in documentatia centralei,la avaria p care o ai tu trebuiesc verificate urmatoarele chestii. in realitate lucrurile stau putin diferit...
1.senzorul de siguranta sau lipsa apa instalatie...dar daca nu aveai apa iti dadea alta avarie (becul rosu aprins intermitent). poti verifica doar senzorul (rezistenta acestuia). poate la o anumita temperatura in schimbator declanseaza, intra in avarie. sanse minime sa fie el.
2.senzor gaze arse...hmmm doar daca ai varianta cu tiraj natural. ceea ce nu ai tu din cate am inteles.
3.se intrerupe flacara.....lipsa flacara. senzorul de ionizare nu mai vede flacara si intra in avarie de lipsa gaz. poti curata senzorul de ionizare, acesta trebuie sa aiba o distanta intre el si arzator de vreo 3-5 mm. cablul de ionizare,vezi ca pe la jumatatea cablului sunt 2 ,,papuci'' -desfaci si cureti papucii.

Alte cauze posibile:
a. lipsa, uneori, a unei tensiuni de minim 205 volti--poti monta un stabilizator de tensiune (unul de 500 VA e deajuns) cu servomotor.
b. presiunea gazului la arzator,si aici nu prea cred ca ar fii ceva. anyway, poti verifica presiunile. Pmin-1.8 mbar si Pmax-11.5.
c. si cel mai nefericit caz....placa electronica...nu ai ce sa ii faci, necesita inlocuire. recomand sa nu te duci la vreun electronist cu ea ca sa o repari. deasemenea iti recomand, in cazul in care trebuie sa inlocuiesti placa, inlocuirea centralei. e un efort financiar mare, dar nu merita sa dai pe placa aproape jumatate dintr- o centrala noua. Poate nu vrei sa mai auzi de Buderus, dar iti poti cumpara u042 (e f bun) sau viessmann wh1d.
Bafta la verificari.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
Arn
Junior
Mesaje: 10
Membru din: 30 Noi 2013 16:30

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, G

Mesaj necitit de Arn »

Multumesc foarte mult. Am sa incep sa ma ocup de fiecare situatie in parte. Revin cu un nou post dupa * interventii*. Seara buna si calduroasa.
Avatar utilizator
Arn
Junior
Mesaje: 10
Membru din: 30 Noi 2013 16:30

placa electronica U012

Mesaj necitit de Arn »

M-am linistit. Defectul este de la placa electronica. O echipa de specialisti au dat verdictul crud - necesitatea inlocuirii centralei. Va doresc o zi calduroasa.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

inlocuire placa electronica U012 ?

Mesaj necitit de fuji »

Arn, dupa cum zicea si mirmiku, nu mai inlocui placa -schimba centrala mai bine. Si monteaza un stabilizator de tensiune la centrala noua.
Avatar utilizator
Arn
Junior
Mesaje: 10
Membru din: 30 Noi 2013 16:30

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, G

Mesaj necitit de Arn »

Asa voi face. Imi recomanzi un stabilizator de tensiune? Multumesc
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

stabilizator tensiune centrala termica

Mesaj necitit de mirmiku »

Arn scrie:Asa voi face. Imi recomanzi un stabilizator de tensiune? Multumesc
Chiar iti recomand unu :P.sa iti unu cu servomotor nu cu relee.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

stabilizator tensiune pentru centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

well 500 VA cu servomotor, daca noua centrala are un consum de pana la 300 W
Avatar utilizator
aysmen
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 10 Aug 2015 19:37

Buderus Gb012-25K am o problema cu apa calda

Mesaj necitit de aysmen »

Buna seara, am achizitionat si eu un Buderus Gb012-25K dar am o problema cu apa calda.
Setez temperatura apei calde la minimul care se poate seta si anume 40 grade dar apa este foarte fierbinte, nu te poti spala asa ca o combin cu rece
Dupa ce o combin cu rece apa e Ok cateva minute apoi flacara se stinge si vine numai apa rece, dupa ceva timp iar porneste flacara.Chiar nu te poti spala...ba rece, ba calda.
Unde sa fie problema?Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

apa calda la GB012

Mesaj necitit de fuji »

La 40 grd apa e buna, mai ales dacă o și combini.
Corpul uman are cam 36-37 de grade; la suprafață pielii probabil sunt 35 grd. Ce este peste aceasta temperatura este receptat ca fiind cald.

Ar trebui verificate reglajele centralei, mai ales pe partea de presiuni minime, maxime. Asta face firma de service.. Sper ca facut - o și la PIF.
Avatar utilizator
jonnyy_b
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 29 Oct 2015 15:14

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162

Mesaj necitit de jonnyy_b »

Intervin si eu cu o problema cam ciudata.
De 2 saptamani am o centrala Buderus in condensatie GB012. Instalatia termica facuta noua din calorifere de aluminiu si tevi ppr ( ap 4 camere, la bloc, la parter).
Toate bune si frumoase, la 2 zile dupa folosirea centralei constat ca la apa calda se aude un sunet ciudat ca si cum ar face un scurt-circuit.
Chem firma de service si constata ca sunetul este facut de la fluxostatul de la apa calda ( un senzor negru). Se manifesta in momentul in care deschid apa calda mai tare la chiuveta. Daca dau la maxim apa calda se aude destul de tare acel zgomot . Au desfacut si inlocuit astazi fluxostatul cu unul identic care face la fel. Au verificat si cu centrala oprita cand da drumul la apa se aude la fel acel fluxostat ( are o elice in el si in momentul intrarii apei in centrala se aude urat acea elice ca si cum ar atinge plasticul o paleta )
Apa functioneaza foarte bine, am presiune, incalzirea caloriferelor la fel foarte bine. Problema o face doar cand centrala se alimenteaza cu apa.
Am incercat sa scad presiunea de la alimentare din casa, nu se mai aude asa rau la centrala, dar in cazul asta nu mai am presiune asa mare la apa in casa.
Singura chestie de care s-au mai legat cei de la garantie a fost ca de ce am montate filtrele Y de sub centrala pe vertical... Oare sa fie aceasta problema? Daca nu...astept un sfat poate cineva a patit asa.
Multumesc
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

presiune apa alimentare centrala

Mesaj necitit de doinastela »

jonnyy_b scrie:Am incercat sa scad presiunea de la alimentare din casa, nu se mai aude asa rau la centrala, dar in cazul asta nu mai am presiune asa mare la apa in casa.
.. deci e posibil ca aici sa fie si problema, si rezolvarea. Cum ai scazut presiunea ? DIn robinetul sferic de inchidere nu poti regla presiunea. Ar trebui un reductor de presiune.
La presiune e pe masurate: conteaza cat e presiunea statica si dinamica (in functionare).
de ce am montate filtrele Y de sub centrala pe vertical... Oare sa fie aceasta problema?
nu sunt bine montate, pentru ca probabil nu se aduna murdaria unde trebuie in filtrul Y. Dar nici nu trece mai departe. Deci nu, nu poate fi asta problema. E f. bine ca exista aceste filtre Y.
In alta ordine de idei, daca era o problema de filtre, gaseau murdarie in fluxostat, si nu schimbau fluxostatul...
Avatar utilizator
jonnyy_b
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 29 Oct 2015 15:14

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162

Mesaj necitit de jonnyy_b »

Am redus la jumatate pozitia robinetului de la alimentarea cu apa rece a apartamentului, insa nu il pot lasa asa deoarece odata ca se reduce presiunea apei destul de bine si o alta chestie, se aude ceva sunet ca si cum ar fi obturat nu trece toata apa prin el. La fel se aude si daca reduc la jumatate de sub centrala. Presiunea este cea normala cred...deoarece sunt mufat in coloana blocului si este teava normala subtire, exact ca cea de ppr de alimentare din casa.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

reductor presiune

Mesaj necitit de doinastela »

jonnyy_b scrie:Am redus la jumatate pozitia robinetului de la alimentarea cu apa rece a apartamentului.
dupa cum spuneam, nu din robinet se reduce presiunea. Din robinet poti doar sa gatui alimentarea. Trebuie eventual un reductor de presiune (asta dupa ce afli despre ce presiuni e vorba).

SItuatii d-astea mai apar la apartamente de la parter sau etaje inferioare din blocuri de 3-4 etaje, blocuri care sunt amplasate langa alte blocuri mult mai inalte (de 8-10 etaje).
Avatar utilizator
jonnyy_b
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 29 Oct 2015 15:14

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162

Mesaj necitit de jonnyy_b »

Si mai am o nelamurire tot referitor la centrala. Daca cineva a mai patit..dupa ce faci un dus de 10 15 minute de exemplu cu apa calda la baie pornita...si intre timp termostatul comanda si pornirea caldurii in calorifere deoarece atinge temperatura minima in camera, am constatat ca nu porneste caldura decat dupa ce inchid apa calda (nu merge simultan deloc). Dupa ce a pornit caldura pe ecranul centralei oscileaza simbolul acela _||_ si anume ca aparatul functioneaza timp de 15 minute cu cea mai mica putere de incalzire ...si oscileaza impreuna cu gradele de incalzire a apei din calorifere care cresc...dar se incalzesc mult mai greu. Din ce cauza se intampla problema aceasta. Dupa vreo 15 20 de minute de repornire a centralei si-a revenit. Poate sa imi explice cineva aceste fenomene? Fata de o centrala clasica cu tiraj fortat (a parintilor mei montata acum 1 an) mi se pare cam ciudata functionarea. Multumesc
||
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

prioritate pe apa calda

Mesaj necitit de doinastela »

jonnyy_b scrie:..nu porneste caldura decat dupa ce inchid apa calda (nu merge simultan deloc..
nici-o centrala cu preparare instant nu poate produce simultan Incalzire si Apa Calda simultan -nici macar centralele clasice.

Pentru a obtine un debit de 13 litri/min. (la 35 grd, deci dT=20 K), e nevoie de o putere de 24 kW. Deci centrala foloseste intreaga putere termica ca sa preparare apa calda
Daca robinetul sanitar e deschis juma' de ora, atunci in acest interval Incalzirea NU va functiona (indiferent de ce termostat o comanda). Daca apa curge 1 ora, tot atata timp nu va merge incalzirea.

Acest tip de functionare se numeste "Prioritate pe apa calda".