Pagina 1 din 2

Piese Schimb centrale termice: Vana gaz, schimbator, senzor

Scris: 30 Ian 2012 19:46
de xp-kry
De cateva zile in momentul cand centrala porneste pe "caldura" se aude un pocnit anormal in vana de gaz .Parca ar fi o cuplare imperfecta a unui contact electric . Ce tip de vana sau ce echivalent s-ar potrivi la aceasta centrala ( Sarigas BF 20 cu flacara de veghe , an fabricatie 2000 ) ?Asta e vana:
http://www.romstalshop.ro/vane-gaz/v...rava-nf-p29057
Unde gasesc piese pentru a o putea repara ?Banuiesc ca bobina de cuplare face acest zgomot la cuplare.

O cauza ar mai putea fi cuplarea reductorului de presiune magnetic.

Re: Vana gaz

Scris: 30 Ian 2012 21:39
de fuji
da un search pentru Vana gaz Honeywell V4600.. Apoi vezi care e tipul exact (.la brava aia mai e un 2018)

Re: Vana gaz

Scris: 31 Ian 2012 20:51
de xp-kry
Pai si la asta este urmata de acel 2018.Dar la acest pret ................. :o

Re: Piese Schimb centrale termice: Vana gaz, schimbator, sen

Scris: 01 Feb 2012 19:20
de xp-kry
In urma studierii problemei se pare ca ar fi din cauza amestecului aer - gaz .
TEORETIC stie careva cum se realizeaza reglajul aer-gaz , la aceasta vana ?
vana-honeywell.jpg
Banuiesc ca reglajul se face din regulatorul de presiune magnetic ( compus din componenta galbena si cea neagra de sub aceasta) ,la care se pot executa miscari de rotatie in ambele sensuri .Din cele observate zgomotul din el se pare ca vine .

Re: Piese Schimb centrale termice: Vana gaz, schimbator, sen

Scris: 02 Feb 2012 13:12
de jumpy
La centralele murale reglajul de aer/gaz la aprindere este o caracteristica a placii electronice. La unele placi electronice ai posibilitatea sa reglezi cantitatea de gaz la aprindere si/sau viteza de deschidere a vanei de gaz la aprindere. Unele vane de gaz au posibilitatea de reglare a acestor parametrii mecanic, insa acele vane de gaz echipeaza de obicei arzatoarele cu suflanta.

Din regulatorul vanei de gaz poti regla doar valoarea minima si maxima de gaze, atat (din ceea ce observ eu).

Din pacate numai in documentatia de service a aparatului poti afla cum se fac si ce posibilitati de reglaj ai - la placa electronica. Din tot ce am intalnit eu daca vana de gaz are probleme nu prea ai ce face, ar trebui inlocuita, insa eu consider ca la varsta pe care o are centrala nu merita investit in ea.

Re: Piese Schimb centrale termice: Vana gaz, schimbator, sen

Scris: 02 Feb 2012 20:49
de xp-kry
jumpy scrie:Din regulatorul vanei de gaz poti regla doar valoarea minima si maxima de gaze, atat (din ceea ce observ eu).
Cum influenteaza acest lucru consumul ?
jumpy scrie:Din tot ce am intalnit eu daca vana de gaz are probleme nu prea ai ce face, ar trebui inlocuita, insa eu consider ca la varsta pe care o are centrala nu merita investit in ea.
Corect .Dar ........acum nu e momentul unei noi investitii ......macar sa ies in primavara .

Re: Piese Schimb centrale termice: Vana gaz, schimbator, sen

Scris: 03 Feb 2012 16:29
de jumpy
Consumul e dat doar de necesarul casei. Asta inseamna ca depinde de izolatia casei, de cat de cald faci in casa si bineinteles cat de frig e afara. Daca ai un necesar maxim de caldura de 14 kW si centrala e reglata la max, adica 24 kW, ea ori moduleaza, ori se opreste din cand in cand. Daca o lasi pe 24 sau pe 14 ea va consuma la fel insa porneste/opreste mai des cand puterea e mai mare. Sub o anumita valoare nu trebuie reglata deoarece scade f. tare randamentul.
Din ce ti-am scris data trecuta cred ca ai inteles ca reglaj gaz-aer la aprindere nu ai decat daca poate placa, iar in rest trebuie sa o menajezi pana iesi in primavara.

robinet umplere centrala Sarigas BF 20

Scris: 13 Ian 2014 18:42
de xp-kry
Unde pot gasi un robinet de umplere pentru centrala termica Sarigas BF 20 cu flacara de veghe , an fabricatie 2000 ? Se potriveste cumva de la alt model ? Robinetul arata ca acesta :
http://mercador.ro/oferta/robinet-incar ... 1hnnd.html

Imagine

Cel de aici nu prea imi inspira incredere, ca ar fi functional .Oare acesta se poate demonta , in vederea unei eventuale reparati ?Multumesc!

Re: robinet umplere centrala Sarigas BF 20

Scris: 13 Ian 2014 20:41
de fuji
xp-kry scrie:Unde pot gasi un robinet de umplere pentru centrala termica Sarigas BF 20 cu flacara de veghe , an fabricatie 2000 ?
eu n-as mai baga bani in centrala.. sarigas de 14 ani -stiu si eu daca mai merita ?

Mai bine faci o umplere pe instalatie (adica o legatura intre teava de apa rece si tur sau retur, legatura prevazuta cu un robinet), ca-ti va folosi si pe viitor.

Vad ca nici la producator nu par a fi semne bune: The spare part form is temporarily out of service.
http://sarigas.it/corsi_formazione_eng. ... 9634681710

insa le poti scrie un e-mail.

Re: Piese Schimb centrale termice: Vana gaz, schimbator, sen

Scris: 14 Ian 2014 17:50
de xp-kry
Asa este, bani cheltuiti cu ea nu se mai merita. Banii pe care i-am dat pe aceasta si ia cam scos . Daca va fi necesar am sa fac umplerea prin metoda sugerata. Multumesc. Centrala nu o schimb atat timp cat e functionala. In momentul in care va trebui sa bag bani mai muti in ea, o sa o inlocuiesc .

cand schimbam centrala termica ..?

Scris: 14 Ian 2014 21:06
de fuji
xp-kry scrie:..Centrala nu o schimb atat timp cat e functionala..
eu gandesc la fel, pentru ca nu-mi place risipa.
Insa uneori e bine sa fi prevazator, de exemplu la inceput de iarna sa estimezi daca poti trece anotimpul friguros cu acea centrala termica.
Cam ca la masini: te gandesti de 2 ori inainte sa pleci intr-un drum de 1.500 km cu o masina veche..

durata viata Piese schimb centrale termice

Scris: 08 Ian 2015 04:01
de fuji
Asociaţia producătorilor europeni de sisteme de reglaj Afecor îi obligă pe toţi producătorii de sisteme de încălzire să indice necesitatea înlocuirii elementelor de siguranţă după o durată de viaţă probabilă.

Elemente de siguranţă / Durată de viaţă probabilă Cicluri, Ani / Standard CEN
  • Presostat de gaz 50.000 Cicluri, 10 Ani, EN 1854
    Presostat de aer 250.000 Cicluri, 10 Ani, EN 1854
    Comutator la lipsa gazului - 10 Ani, EN 1854
    Automat de aprindere pe gaz 250.000 Cicluri, 10 Ani, EN 298
    Electrod de ionizare - 10.000 ore de funcţionare
    Bloc de ventile, armătură de ventile - 15 Ani, EN 88 EN 12078
    Robinet de gaz fără sistem de control 50.000..500.000 Cicluri, în funcţie de diametru, 10 Ani, EN 126 EN 161
..courtesy Viessmann

Re: Piese Schimb centrale termice: Vana gaz, schimbator, senzor

Scris: 16 Feb 2016 18:23
de aurora
am o centrala Ariston microtec 23 mffi instalata in 2003. in acest timp, cam 3 ani nu a fost folosita. am schimbat doar un electrod. nu a fost niciodata curatata. in ultima luna a intrat pe avarie rosie o data pe saptamana, iar in ultimele 7 zile cam o data de doua ori pe zi. la resetare porneste imediat. service-ul a spus ca nu vede nimic, dar s-ar putea sa se strice placa. in acest moment centrala functioneaza (inca!).
azi am cumparat o noua centrala pe care o voi instala curand.
ce as putea face cu vechiul Ariston? daca as vrea sa o vand, cam care ar fi valoarea ei in conditiile mentionale? multumesc

valoare centrala veche Ariston

Scris: 16 Feb 2016 18:33
de fuji
aurora scrie:..daca as vrea sa o vand, cam care ar fi valoarea ei in conditiile mentionale?
zero

ventilator evacuare gaze ct mistral mbi 24

Scris: 06 Ian 2017 15:08
de snt
Anul acesta sa aveti parte de bucurii,sanatate si prosperitate!La multi ani! :wave:
Buna ziua, am instalata acasa o centrala Mistral MBI 24,ventilatorul de evacuare gaze arse face zgomot si ct intra in avarie. Am desfacut capacul si daca-l ajut la pornire ventilatorul porneste cumva dar mai greu...acum este a 3 - a zi de veghe la centrala.....va rog o schema tehnica a ventilatorului pentru a identifica rulmentii sa-i inlocuiesc si daca-mi puteti indica tipul si codul lor si de unde sa-i procur.Va multumesc!

Re: ventilator evacuare gaze ct mistral mbi 24

Scris: 06 Ian 2017 15:22
de fuji
Mistral parca era Demirdokum, Turcia ..?
De aruncat + cumpărat centrala noua.
Nu exista piese in Ro si Demirdokum a fost cumparat de Vaillant.

Re: ventilator evacuare gaze ct mistral mbi 24

Scris: 06 Ian 2017 17:06
de snt
Nu ,acest Mistral este o centrala sub patent Hermann ,sa renunt la centrala pentru 2 rulmenti? Eu am rugamintea doar de a afla cotele rulmentilor cind o depanez sa -i inlocuiesc..daca stie cineva?

Re: ventilator evacuare gaze ct mistral mbi 24

Scris: 06 Ian 2017 20:10
de fuji
Aha, pai nici Hermann nu mai exista si tot de Vaillant au fost cumpărați si închiși.
Importatorul probabil are datele astea, Bkack Sea sau Romstal.. sau cine o fi.
Dar si daca are aceste date, nu le va da..

De sa arunci centrala ? Pentru ca acusi cade placa, pompa, vasul... si n-ai piese si nici firma de service. Sau dai cat nu face

Vana de gaz Viessmann vitodens 050

Scris: 24 Noi 2019 23:44
de AlexMoraru
Buna seara .Am.cumparat in urma cu 5 -6 ani o centrala vieesmann vitodens 50 de 33 kw .Am.montat o de curand, insa nu a pornit deloc .Dupa ce a fost desfacuta ,s a constatat ca bobina de pe vana de gaz este arsa .Am cumparat alta vana ,am montat o ,si dupa 2 zile s a ars si asta .Nu gaseste nimeni problema .Stie cineva care ar fii problema ?multumesc

Re: Vana de gaz Viessmann vitodens 050

Scris: 25 Noi 2019 15:07
de fuji
AlexMoraru scrie: 24 Noi 2019 23:44am montat o ,si dupa 2 zile s a ars si asta
ori curge apa din centrala pe ea.. ori e o problema cu alimentarea electrica a vanei.
Vana se alimenteaza electric prin placa electronica.. posibil ca si placa sa fie defecta..
Insa trebuie inceput cu o analiza a alimentarii electrice de la retea: ce tensiune electrica.. cu valori masurate si urmarite ziua si seara/noaptea.