reglaj robineti
mare parte din robineti sunt reglati la 2 din 5 (in acea parte a casei nu locuieste nimeni momentan) ,intr-o singura camera 2 calorifere sunt deschise la maxim (5), culmea este ca caloriferele care au robinetii termostatici reglati la 2 sunt mai calde decat cele care au robinetii deschisi la maximum. deci caldura insuficienta si consum mare. o sa iau un termostat de camera si pe urma o sa solicit verificarea contuarului dar banuiala mea este ca centrala nu este reglata cum trebuie....
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: reglaj robineti
Centrala nu prea are unde sa consume de nebuna.. instalatia, casa consuma.. Conteaza mult pierderile termice ale casei, frecventa aerisirii, etc.
Insa pentru cei 120 m2 centrala de 28 kW este un pic cam mare -ai un necesar termic in jur de 20 kW +/-.
De aceea, echipa de service ar putea s-o regleze pe o putere termica maxima de 20 (sau 22.. 24 kW), insa consumul nu va scadea semnificativ. Insa pot s-o faca (daca n-or fi facut-o la Punerea in functiune).
Ref. robineti termostatici:
reglaj la (2) inseamna deobicei 16 grd, reglaj (5) maxim inseamna 28-30 grd (depinde de tipul capetelor termostatice).
Eu zic ca ai ales un reglaj al extremelor.. Mai bine reglezi un pic mai sus majoritatea caloriferelor, intre 2-3 sau chiar pe 3 (care inseamna 20 grd), iar cele 2 calorifere care vrei sa-ti faca cald le pui pe 4 (adica 24 grd) sau chiar mai jos, intre 3-4. E inutil sa le tii pe acestea 5=28-30 grd, pt. ca aceste temperaturi nu se ating niciodata.
Si apoi, monteaza acel crono-termostat si programeaza-l pentru perioadele de absenta indelungata.
-termostatul de camera te va ajuta si la consumul electric: nu va mai merge pompa de circulatie a centralei intruna.
Insa pentru cei 120 m2 centrala de 28 kW este un pic cam mare -ai un necesar termic in jur de 20 kW +/-.
De aceea, echipa de service ar putea s-o regleze pe o putere termica maxima de 20 (sau 22.. 24 kW), insa consumul nu va scadea semnificativ. Insa pot s-o faca (daca n-or fi facut-o la Punerea in functiune).
Ref. robineti termostatici:
reglaj la (2) inseamna deobicei 16 grd, reglaj (5) maxim inseamna 28-30 grd (depinde de tipul capetelor termostatice).
Eu zic ca ai ales un reglaj al extremelor.. Mai bine reglezi un pic mai sus majoritatea caloriferelor, intre 2-3 sau chiar pe 3 (care inseamna 20 grd), iar cele 2 calorifere care vrei sa-ti faca cald le pui pe 4 (adica 24 grd) sau chiar mai jos, intre 3-4. E inutil sa le tii pe acestea 5=28-30 grd, pt. ca aceste temperaturi nu se ating niciodata.
Si apoi, monteaza acel crono-termostat si programeaza-l pentru perioadele de absenta indelungata.
-termostatul de camera te va ajuta si la consumul electric: nu va mai merge pompa de circulatie a centralei intruna.
- georgeu
- Mesaje: 3
- Membru din: 23 Dec 2013 03:20
Re: Consum gaze centrale termice
Multumesc pentru sfaturi ,am sa revin dupa ce fac aceste modificari.
- cosmindaniel
- Mesaje: 3
- Membru din: 04 Dec 2014 11:38
functionare centrala termica 28 kW
Buna ziua, am o casa de tip AMVIC P+1, suprafata e de cam 180 m patrati, fiecare camera are calorifere de otel cu cap termostatic, doar baile au port-prosop cu robinet normal deschis la max. Tin caloriferele pe 3 (24C cred), centrala pe 2 (aprox 50C), si este de 28 Kw (Junkers ZWE28-5MFA), cum as putea sa merg cu aceasta optim sau sub ?
Multumesc anticipat....
Multumesc anticipat....
Ce ar fi fost lumea fara mine??
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: functionare centrala termica 28 kW
robinet termostatic in pozitia 3 inseamna 20 grd C deobicei (..depinde de fabricat).
Nu vad ce s-ar mai putea face in situatia prezentata -eventual montat regulator cu senzor exterior (ca e posibil la aceasta centrala), ca sa modifice centrala automat temperatura pe tur.
Nu vad ce s-ar mai putea face in situatia prezentata -eventual montat regulator cu senzor exterior (ca e posibil la aceasta centrala), ca sa modifice centrala automat temperatura pe tur.
- serghei
- Mesaje: 1
- Membru din: 27 Dec 2014 23:08
Consum gaze centrala saunier duval f 25
Imi cer scuze daca postez in sectiunea gresita..am o saunier duval f 25...si incalzesc cu ea o suprafata de aprox 80mp cu inaltime de 2.40m ...7 calorifere de otel modeste...izolata bine.Consumul pt mentinerea a 22 grade ziua si 20 noaptea (termostat de ambient)este de aprox 7 mc/24ore ..acum ca este caldut afara.Nu ma nroade consumul ci faptul ca centrala este setata din fabrica la 15 kw...Sa imi bag nasul sa scad sau sa ridic puterea ? Ajuta la ceva ? Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Consum gaze centrala saunier duval f 25
daca e vorba de un apartament de bloc si de o locatie in zona de campie, consumul e cam mare..
Daca e vorba de o casa, eventual si dintr-o zona climatica friguroasa, atunci nu e mult, e ok.
Nu ai prea multe masuri de luat.. De consumat consuma casa, consuma instalatia, nu centrala..
Poti face diverse programe la termostat (daca e un cronotermostat), ca sa nu mearga inutil cand nu e nimeni acasa.
Deasemeni, poti monta robineti termostatici pe calorifere, ca sa poti seta eventual temperaturi mai joase in anumite camere / zone.
Daca e vorba de o casa, eventual si dintr-o zona climatica friguroasa, atunci nu e mult, e ok.
Nu ai prea multe masuri de luat.. De consumat consuma casa, consuma instalatia, nu centrala..
Poti face diverse programe la termostat (daca e un cronotermostat), ca sa nu mearga inutil cand nu e nimeni acasa.
Deasemeni, poti monta robineti termostatici pe calorifere, ca sa poti seta eventual temperaturi mai joase in anumite camere / zone.
- skipy79
- Membru Activ
- Mesaje: 23
- Membru din: 08 Oct 2012 21:14
centrala immergas eolo mini, ap 3 camere
va rog dati-mi niste pareri,sfaturi,orice: centrala immergas eolo mini, ap 3 camere, 75 mp, etaj4/4 izolat doar cativa pereti interiori, f multi pereti afara, sub mine nu locuieste nimeni, termostat ambiental setat pe 20 mi-a venit acum factura pe 15.noimenbrie-15 decembrie 270 ron.
foarte multi cunoscuti imi spun ca platesc mult mai putin 100-150-200 dar si la o temperatura mult mai mare setata,22.
ce se intampla? ce sa fac sa am un consum mai redus la factura.???
foarte multi cunoscuti imi spun ca platesc mult mai putin 100-150-200 dar si la o temperatura mult mai mare setata,22.
ce se intampla? ce sa fac sa am un consum mai redus la factura.???
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: centrala immergas eolo mini, ap 3 camere
- apartament 75 m2 >> apartament mediu spre mare, ca suprafata
etaj 4/4 >> ultimul etaj
multi pereti exteriori
dedesubt nu locuieste nimeni
Ce se poate face ? Mai nimic..
Doar o izolare termica ar mai scade consumul. Eventual montarea unor robineti cu termostat, care sa inchida mai devreme, adica la temperaturi sub 20 grd (in Bucatarie de ex., si in camere rar folosite).
Se tot discuta de consumuri in instalatiile din condominiu.. uneori e avantajos, alteori nu (cum e si in cazul de fata, cu vecinul absent total).
- skipy79
- Membru Activ
- Mesaje: 23
- Membru din: 08 Oct 2012 21:14
Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Immergas, Vaillant, Beretta ..
multumesc,dar daca din cele 6 calorifere,as opri unul,ar fi un consum mai redus de gaze?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
un calorifer inchis
teoretic da, practic insa caldura din camerele alaturate se va "pierde" in spre acea camera. Acum.. depinde si de configuratia apartamentului.
Insa pur teoretic, daca incalzesti doar 60 m2 din cei 75 m2 in total, consumul trebuie sa scada.
Este insa mai elegant cu robineti termostatici: se inchid si se deschid automat, la o anumita temperatura.
Poate ca o influenta are si locul unde ai amplasat termostatul de camera.. Acesta trebuie pus intr-o incapere cu temperatura medie, care sa descrie intregul apartament (deci nu in cea mai friguroasa camera).
Insa pur teoretic, daca incalzesti doar 60 m2 din cei 75 m2 in total, consumul trebuie sa scada.
Este insa mai elegant cu robineti termostatici: se inchid si se deschid automat, la o anumita temperatura.
Poate ca o influenta are si locul unde ai amplasat termostatul de camera.. Acesta trebuie pus intr-o incapere cu temperatura medie, care sa descrie intregul apartament (deci nu in cea mai friguroasa camera).
- skipy79
- Membru Activ
- Mesaje: 23
- Membru din: 08 Oct 2012 21:14
Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Immergas, Vaillant, Beretta ..
Apreciez raspunsurile,sa ai un an nou linistit!
- nitaradu
- Mesaje: 2
- Membru din: 16 Ian 2015 17:05
Consum centrala termica Bosch in apartament 100mp
Buna ziua,
Am o intrebare poate ma ajuta cineva cu un sfat. Scuze de descrierea foarte lunga dar vreau sa dau cate detalii pot.
Mi-am instalat o centrala termica Bosch Gaz 3000W ZW24-2AE setata la 72C tur si 40C apa calda, intr-un apartament in Bucuresti cu 4 camere de 100mp, inaltime 2.5mp, deci estimativ as avea un necesar termic de 12,5Kw.
Blocul nu este izolat termic pe exterior, dar apartamentul a fost renovat in intregime in vara, data jos toata tencuiala de pe tavane, sapa, pereti si refacut totul de la zero. Am parchet de 10mm in toat casa cu exceptia bailor si balconului care au gresie. Termopane peste tot tripan cu 7 camere si gaz intre foliile de geam si reflexive. La 2 dormitoare care sunt pe colturile blocului, am 2 pereti exteriori, iar la restul camerelor am 1 perete exterior. La cele doua dormitoare care au 2 pereti exteriori, unul din pereti are balcon care este de asemenea din termopan. Am in total 8 calorifere, dintre care 6 au capete termostatice (cele 3 dormitoare, living , bucatarie si un balcon) iar 2 sunt robineti normali deschisi la maxim in cele 2 bai. Capetele termostatice sunt Honeywell HR92 wireless, controlerul pt capete este Honeywell evoHome si relayul care comanda centrala Honeywell BDR91. Temperatura este setata variabil in functie de zile si ore din zi. Temperaturile sunt setate :
- living si un dormitor 20C non stop
- bucatarie 25C intre 8am si 23pm si 20C intre 23pm si 8am
- dormitor(cu balcon) 26C intre 9pm si 8am, si 20C intre 8am si 9pm
- dormitor(cu balcon) 25C intre 5pm si 23pm, si 20C intre 23pm si 5pm
Problema este ca la toti parametrii de mai sus in perioada 4 ianuarie - 16 ianuarie mi-a consumat 100mc ceea ce mi se pare cam mult. Se poate face ceva la centrala sa o pun pe putere mai mica ? Chiar nu am idee de ce poate consuma asa de mult.
Va multumesc anticipat.
Am o intrebare poate ma ajuta cineva cu un sfat. Scuze de descrierea foarte lunga dar vreau sa dau cate detalii pot.
Mi-am instalat o centrala termica Bosch Gaz 3000W ZW24-2AE setata la 72C tur si 40C apa calda, intr-un apartament in Bucuresti cu 4 camere de 100mp, inaltime 2.5mp, deci estimativ as avea un necesar termic de 12,5Kw.
Blocul nu este izolat termic pe exterior, dar apartamentul a fost renovat in intregime in vara, data jos toata tencuiala de pe tavane, sapa, pereti si refacut totul de la zero. Am parchet de 10mm in toat casa cu exceptia bailor si balconului care au gresie. Termopane peste tot tripan cu 7 camere si gaz intre foliile de geam si reflexive. La 2 dormitoare care sunt pe colturile blocului, am 2 pereti exteriori, iar la restul camerelor am 1 perete exterior. La cele doua dormitoare care au 2 pereti exteriori, unul din pereti are balcon care este de asemenea din termopan. Am in total 8 calorifere, dintre care 6 au capete termostatice (cele 3 dormitoare, living , bucatarie si un balcon) iar 2 sunt robineti normali deschisi la maxim in cele 2 bai. Capetele termostatice sunt Honeywell HR92 wireless, controlerul pt capete este Honeywell evoHome si relayul care comanda centrala Honeywell BDR91. Temperatura este setata variabil in functie de zile si ore din zi. Temperaturile sunt setate :
- living si un dormitor 20C non stop
- bucatarie 25C intre 8am si 23pm si 20C intre 23pm si 8am
- dormitor(cu balcon) 26C intre 9pm si 8am, si 20C intre 8am si 9pm
- dormitor(cu balcon) 25C intre 5pm si 23pm, si 20C intre 23pm si 5pm
Problema este ca la toti parametrii de mai sus in perioada 4 ianuarie - 16 ianuarie mi-a consumat 100mc ceea ce mi se pare cam mult. Se poate face ceva la centrala sa o pun pe putere mai mica ? Chiar nu am idee de ce poate consuma asa de mult.
Va multumesc anticipat.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Consum centrala termica Bosch in apartament 100mp
Nu centrala consuma, ci instalatia.. sau casa mai exact.
Regleaza 20 grd C (sau max. 22 grd C) in Bucatarie, unde oricum sunt degajari de caldura -iar noaptea pune-l pe 17 grd, sau in orice caz, mai scazut.
Regleaza 23 grd C (sau max. 24grd C) in Dormitoare -iar noaptea pune-l pe 22 grd, sau in orice caz, mai scazut.
Living: recomand 23 grd ziua (daca sunteti acasa; daca nu, temperatura scazuta pana va intoraceti de la servici) -iar noaptea temperatura scazuta, 20-21 grd C.
Temperaturile mari eu le-am gandit pentru perioadele in care sunteti acasa; in rest, mergeti pe regim scazut de temperatura.
Regleaza 20 grd C (sau max. 22 grd C) in Bucatarie, unde oricum sunt degajari de caldura -iar noaptea pune-l pe 17 grd, sau in orice caz, mai scazut.
Regleaza 23 grd C (sau max. 24grd C) in Dormitoare -iar noaptea pune-l pe 22 grd, sau in orice caz, mai scazut.
Living: recomand 23 grd ziua (daca sunteti acasa; daca nu, temperatura scazuta pana va intoraceti de la servici) -iar noaptea temperatura scazuta, 20-21 grd C.
Temperaturile mari eu le-am gandit pentru perioadele in care sunteti acasa; in rest, mergeti pe regim scazut de temperatura.
- nitaradu
- Mesaje: 2
- Membru din: 16 Ian 2015 17:05
comanda de pornire / oprire a centralei
La noi acasa se sta numai in bucatarie/dining si 2 dormitoare,restul camerelor nu prea sunt folosite. Eu ma gandesc ca este posibil sa nu functioneze bine comanda de pornire si oprire a centralei in functie de cerinta fiecarui calorifer din casa. Este normal ca in momentul in care nu am cerinte de la caloriferele cu termostate pe ele, cele 2 calorifere din bai fiind pe direct sa forteze centrala sa se porneasca sa incalzeasca apa in momentul in care temperatura pe ecranul centralei scade sub 52 de grade? Practic ce face centrala este sa incalzeasca temperatura pana la 77C ( Eu am pus la 70C dar cred ca baga ea cateva grade in plus) dupa care se opreste, scade in 20 secunde pana la 57C si pe urma cam in 3 minute ajunge la 51 si porneste din nou. Si face tot asa pana in momentul in care un calorifer are nevoie de agent termic si atunci porneste si merge in continuu pana nu mai are nevoie acel calorifer de agent. Este normal sau este ceva in neregula ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: comanda de pornire / oprire a centralei
poate n-ar fi rau sa experimentezi si functionarea cu centrala ne-comandata de evohome ala..
Evohome are o anumita logica de functionare, care poate nu e adecvat instalatiei tale. Dealtfel, comanda centralei prin evohome era una din optionale.
La fel e si la Danfoss Link.
Nu cred ca aceste sisteme au fost gandite pentru comanda centralei, ci mai degraba pentru reglajul centralizat al capetelor termostatice, al incalzirii in pardoseala.
Nu spun ca pe viitor sa elimini acel releu si comanda catre centrala termica, ci doar sa experimentezi functionarea centralei fara aceasta legatura.
In acest caz, centrala ar functiona la liber, auto-reglata de termostatul de cazan, sau in functie de un termostat de camera (daca-l ai).
Fuzzy-logic uneori face bine, alteori poate nu (..e si o chestie subiectiva -altor utilizatori e posibil sa le placa acest mod de functionare..). Si fuzzy-logic nu e o solutie universala, ci e personalizata de fiecare producator.
Dar.. revenind la consumul de gaze.. ai incercat setarile cum le-am propus eu ?
Evohome are o anumita logica de functionare, care poate nu e adecvat instalatiei tale. Dealtfel, comanda centralei prin evohome era una din optionale.
La fel e si la Danfoss Link.
Nu cred ca aceste sisteme au fost gandite pentru comanda centralei, ci mai degraba pentru reglajul centralizat al capetelor termostatice, al incalzirii in pardoseala.
Nu spun ca pe viitor sa elimini acel releu si comanda catre centrala termica, ci doar sa experimentezi functionarea centralei fara aceasta legatura.
In acest caz, centrala ar functiona la liber, auto-reglata de termostatul de cazan, sau in functie de un termostat de camera (daca-l ai).
Fuzzy-logic uneori face bine, alteori poate nu (..e si o chestie subiectiva -altor utilizatori e posibil sa le placa acest mod de functionare..). Si fuzzy-logic nu e o solutie universala, ci e personalizata de fiecare producator.
Dar.. revenind la consumul de gaze.. ai incercat setarile cum le-am propus eu ?
- sebis10
- Mesaje: 3
- Membru din: 24 Oct 2015 11:02
Re: Consum gaze centrale termice
bună ziua
am o centrală divacondens f24 de 24kw în condensaţie
apartament de 70 m2, izolaţie de 10cm, termopan
aş vrea să ştiu pe ce temp. se reglează apa pt. âncălzire şi cam cât ar fi consumul normal de gaze pe lună
temp reglat la 23c
mulţumesc anticipat!
am o centrală divacondens f24 de 24kw în condensaţie
apartament de 70 m2, izolaţie de 10cm, termopan
aş vrea să ştiu pe ce temp. se reglează apa pt. âncălzire şi cam cât ar fi consumul normal de gaze pe lună
temp reglat la 23c
mulţumesc anticipat!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
reglare temperatura tur Divacondens
nu exista o valoare standard la care sa fie reglata temperatura pe tur a centralei. Si nici macar nu poate fi pastrata constanta aceasta valoare -ea trebuie variata pe parcursul unui an.
Ideea e: incearca s-o tii la o valoare cat mai joasa. Pe masura ce se raceste afara, apare gerul, va trebui sa maresti temperatura. Pe urma, in primavara o scazi iar.
De consumat nu consuma centrala termica ci.. casa, apartamentul. Consumul difera in functie de multi factori, dar as mentiona in primul rand locatia (campie / munte, etc.) si gradul de izolare termica. La un apartament izolat, situat in zona de campie, poti spera la 1.000 m3 gaze / an consumati.
Ideea e: incearca s-o tii la o valoare cat mai joasa. Pe masura ce se raceste afara, apare gerul, va trebui sa maresti temperatura. Pe urma, in primavara o scazi iar.
De consumat nu consuma centrala termica ci.. casa, apartamentul. Consumul difera in functie de multi factori, dar as mentiona in primul rand locatia (campie / munte, etc.) si gradul de izolare termica. La un apartament izolat, situat in zona de campie, poti spera la 1.000 m3 gaze / an consumati.
cum merge Ferroli Divacondens ? Ce-ti place la aceasta centrala termica si ce nu ?sebis10 scrie:am o centrală divacondens f24 de 24kw în condensaţie..
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
Re: Consum gaze centrale termice
sebis10 s-a nimerit sa fie forumistul nostru nr. 1000 !sebis10 scrie:am o centrală divacondens f24 de 24kw în condensaţie
- sebis10
- Mesaje: 3
- Membru din: 24 Oct 2015 11:02
Re: Consum gaze centrale termice
până acum bine
o am din mai 2015
încă o întrebare
când face condensaţie, de la ce temperatură exterioară sau apa pe ce temperatură trebuie setat
de exemplu eu o am setată apa la încălzire la 50c
până acum nu am observat să facă condensaţie, să curgă condens pe ţeavă
o am din mai 2015
încă o întrebare
când face condensaţie, de la ce temperatură exterioară sau apa pe ce temperatură trebuie setat
de exemplu eu o am setată apa la încălzire la 50c
până acum nu am observat să facă condensaţie, să curgă condens pe ţeavă