Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
mmh
Mesaje: 3
Membru din: 29 Dec 2018 14:58
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de mmh » 29 Dec 2018 15:06

Buna ziua,
La o centrala vitodens 100 care merge ok pe acm nu mai pleaca gazul la declansarea termostatului de caldura decat pe prima treapta.In mod serv se poate regla pe orice treapta gazul.Ce poate fii?




Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 3145
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de fuji » 29 Dec 2018 15:29

Clapeta antiretur putea fi montată de la inceput. Însă nu cred ca va schimba ceva.

Trebuie sa întelegi si sa accepti ca ai nevoie de un Service. :thumbup:

Cauta pe net sesizor debit Vitodens 100, vezi cum arată, ce dispozitiv e si spune-mi dup-aia cum il repari.



Avatar utilizator
mmh
Mesaje: 3
Membru din: 29 Dec 2018 14:58
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de mmh » 29 Dec 2018 17:04

Buna ziua,
La o centrala vitodens 100 care merge ok pe acm nu mai pleaca gazul la declansarea termostatului de caldura decat pe prima treapta.In mod serv se poate regla pe orice treapta gazul.Ce poate fii?



Avatar utilizator
buggsy_ro
Mesaje: 1
Membru din: 09 Ian 2019 01:46
Contact:

Vitopend 100 WH0A face zgomot

Mesaj necitit de buggsy_ro » 09 Ian 2019 01:55

Buna seara,
Am o centrala Vitopend WH0A care face zgomot la functionare pe acm si at.
Zgomotul produs este de la frecarea care apare intre o-ringurile de la vana cu trei cai si corpul in care este montata vana.
Solutia ar fi inlocuirea celor 2 oringuri de la partea din fata a vanei respective.Treaba nu e f.complicata si se poate efectua in aprox.30 min.
Dupa ce am ajuns pe la pagina 20 a discutiei pe forum,mi-am dat seama ca poate cel mai bine ar fi sa intreb.
Are cineva idee ce dimensiuni au o-ringurile respective ???
Stiu ca se pot demonta si sa mergi cu ele la un magazin de garnituri,etc...dar daca nu sunt dimensiunea corecta pot aparea din nou zgomote sau mai rau sa scape presiune in partea cealalta.

Va multumesc anticipat !



Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 3145
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vitopend 100 WH0A face zgomot

Mesaj necitit de fuji » 09 Ian 2019 11:18

buggsy_ro scrie:
09 Ian 2019 01:55
Are cineva idee ce dimensiuni au o-ringurile respective ???
producatorii de centrale folosesc deobicei O-ringuri mai speciale, nu prea gasesti asa ceva intr-un magazin de materiale..
Stiu ca pentru schimbatorul in placi de exemplu se livreaza astfel de O-ringuri, nu stiu daca si la altele.

Imagine




Avatar utilizator
Oliviu Petrescu
Membru Activ
Mesaje: 22
Membru din: 12 Sep 2017 06:08
Contact:

Amplasare pachet CT - boiler Viessmann

Mesaj necitit de Oliviu Petrescu » 12 Ian 2019 18:13

Nu am cunostinte in domeniu si v-as ruga sa ma lamuriti in urmatoarea problema:
Am achizitionat pachetul B2HAL55 (CT Vitodens 200 W, boiler Vitocell biv. 300 l) si intentionez sa-l montez intr-o casa cu parter+etaj+mansarda astfel:
- CT amplasata la parter, in bucatarie;
- boiler-ul amplasat in mansarda.
Deci se pune problema conectarii CT (din bucatarie) cu boiler-ul (din mansarda) printr-un traseu de apoximativ 13-15m.

Intrebarea se refera la aceasta amplasare la distanta de 15m intre CT si boiler: sint constringeri tehnice care ar impiedica o buna functionare a ansamblului CT-boiler? Ma refer la circulatia agentului termic sau a semnalelor de control dela boiler la CT.

Pentru a evita eventuale reprosuri mentionez; am apelat la acesta solutie deoarece boilerul e voluminos, nu am loc in bucatarie. In al doilea rind, va fi aproape de panourile solare.



Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 400
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

legaturi CT - boiler

Mesaj necitit de doinastela » 12 Ian 2019 18:51

Oliviu Petrescu scrie:
12 Ian 2019 18:13
Am achizitionat pachetul B2HAL55 (CT Vitodens 200 W, boiler Vitocell biv. 300 l) si intentionez sa-l montez intr-o casa cu parter+etaj+mansarda astfel:
- CT amplasata la parter, in bucatarie;
- boiler-ul amplasat in mansarda.
e o solutie destul de des folosita.
aceasta amplasare la distanta de 15m intre CT si boiler: sint constringeri tehnice care ar impiedica o buna functionare a ansamblului CT-boiler? Ma refer la circulatia agentului termic sau a semnalelor de control dela boiler la CT.
nu sunt probleme tehnice doesebite, nici cu inaltimea, nici cu lungimea traseului centrala termica - Boiler.

Instalatiile de incalzire sunt instalatii cu circuit inchis, nu sunt ca cele de alimentare cu apa rece (cu hidrofor, etc.).

Trebuie calcule hidraulice pentru alegerea conductelor si in urma acestor rezultate se alege pompa de circulatie corespunzatoare -de fapt, asta e procedura standard la orice instalatie. Ca s-a ajuns la centralele mici sa se integreze pompa direct din centrala, uneori si vasul de expansiune, e alta poveste (trista).

Teoretic, un Instalator cu experienta stie exact ce sistem de tevi sa monteze, precum si ce pompa sa aleaga.
va fi aproape de panourile solare.
da, acesta e motivul principal pentru o astfel de amplasare a boilerului cat mai aproape de acoperis. Ca daca e o problema de loc se poate cauta un spatiu si la etajele inferioare (debarale, spatii tehnice, etc.).



Avatar utilizator
Oliviu Petrescu
Membru Activ
Mesaje: 22
Membru din: 12 Sep 2017 06:08
Contact:

Re: legaturi CT - boiler

Mesaj necitit de Oliviu Petrescu » 12 Ian 2019 23:53

Multumesc.
M-a speriat un "instalator": datorita distantei semnalul de la sonda de temperatura din boiler nu mai ajunge la centrala si aceasta va functiona incontinuu. Apoi ca vor fi pierderi de caldura pe traseu. Deci, concluzia: sa caut o alta solutie.
Mai bine caut un alt instalator...
Dar de unde sa-l iau?



Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 400
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

izolatie termica pentru racorduri CT - boiler

Mesaj necitit de doinastela » 13 Ian 2019 01:31

Oliviu Petrescu scrie:
12 Ian 2019 23:53
Apoi ca vor fi pierderi de caldura pe traseu. Deci, concluzia: sa caut o alta solutie.
daca amplasezi boilerul jos, va fi lung traseul solar de la panouri la boiler -nu e tot aia ?
Exista izolatie termica pentru conducte, groasa si f. groasa, high tech sau nu -chiar daca respectivul instalator n-a auzit si nu foloseste asa ceva.
de ex. Armaflex de la Armacell https://local.armacell.com/fileadmin/cm ... nge_EN.pdf



Avatar utilizator
Oliviu Petrescu
Membru Activ
Mesaje: 22
Membru din: 12 Sep 2017 06:08
Contact:

Re: izolatie termica pentru racorduri CT - boiler

Mesaj necitit de Oliviu Petrescu » 13 Ian 2019 02:50

Aveti dreptate: pe aceleasi considerente - sa fie aproape de panourile solare - am dus deja boiler-ul in mansarda.
Al doilea argument al instalatorului a fost legat de lungimea cablului electric pentru conectarea sondei din boiler la centrala. M-am uitat in manual dar nu am gasit nici o specificatie privind o limitare a acestui cablu. Astept un raspuns de la reprezentanta.

Puteti sa-mi recomandati un instalator?



Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 4 vizitatori